نویسنده پیام
mohammad20 آفلاین
Junior Member
**

ارسال‌ها: 11
موضوع‌ها: 1
تاریخ عضویت: ۱۰-۰۶-۱۳۹۲
اعتبار: 3
سپاس ها 1
سپاس شده 9 بار در 6 ارسال

#2
RE: دیوار تقویتی
سلام،ضخامت رو باید ۴ درنظر بگیرید،در صورتی که تیک گزینه neutral fiber روشن باشد،2mm به یک سمت تار خنثی می رود و 2 mm به سمت مخالف یعنی تار خنثی در وسط stiffener می باشد.
شما ضخامت ۲ دادید یعنی 1mm به دوطرف تار خنثی اضافه شده.
شما احتمالا تصور کردید ضخامت 2 بدهید به هرطرف تارخنثی 2mm اضافه می شود،در صورتی که اینطور نیست.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۳۹۷/۰۵/۱۳، توسط mohammad20.)